智能电表报警异常故障显示代码

发表时间:2018-08-09 11:57:00    浏览量:26803次

智能电能表报警异常显示代码
电表故障类
电表显示代码:FF.FF.FF.FE.01
电表显示内容:Err-01
注释:表示电表控制回路错误参考注1

电表显示代码:FF.FF.FF.FE.02
电表显示内容:Err-02
注释:表示电表ESAM错误

电表显示代码:FF.FF.FF.FE.03
电表显示内容:Err-03
注释:表示电表内卡初始化错误

电表显示代码:FF.FF.FF.FE.04
电表显示内容:Err-04
注释:表示电表时钟电池电压低

电表显示代码:FF.FF.FF.FE.05
电表显示内容:Err-05
注释:表示电表内部程序错误

电表显示代码:FF.FF.FF.FE.06
电表显示内容:Err-06
注释:表示电表存储器故障或损坏

电表显示代码:FF.FF.FF.FE.08
电表显示内容:Err-08
注释:表示电表时钟故障

电表事件类
电表显示代码:FF.FF.FF.FE.51
电表显示内容:Err-51
注释:表示电表过载参考注2

电表显示代码:FF.FF.FF.FE.52
电表显示内容:Err-52
注释:表示电表电流严重不平衡

电表显示代码:FF.FF.FF.FE.53
电表显示内容:Err-53
注释:表示电表过压

电表显示代码:FF.FF.FF.FE.54
电表显示内容:Err-54
注释:表示电表功率因数超限

电表显示代码:FF.FF.FF.FE.55
电表显示内容:Err-55
注释:表示电表超有功需量报警事件

电表显示代码:FF.FF.FF.FE.56
电表显示内容:Err-56
注释:表示电表有功电能方向改变(双向计量除外)

注1:故障类异常一旦发生循环显示功能暂停,液晶屏固定显示该异常代码。