1、相线与地线颠倒(漏计电量)因相线与地线颠倒,如果电源、负载两侧同时接地,例如:电源侧零线接地,而用户将电灯、电扇、电视。
(此时严重的后果是增加了不安全因素,容易引起人身触电事故),从而使电度表不计或少计电量。)2、电流端子进、出线反接(电度表电流反向). 电流接线端钮进、出线反接,导致改变电流磁场方向,使电度表反向计量。
判断单相电能表常见的两种错误方式?具有三个元件的三相四线有功电能表,最适应用于中性点直接接地的三相四线制的电路中计量有功电能,不论电压是否对称,负载是否平衡,都不会引起线路附加误差,均能正确计量有功电能。因此,它的使用十分广泛。此接线方式应注意,应按正确相序A、B、C接线,N线(中线)与A、B、C相线不允许颠倒,否则错计和使电压线圈承受线电压而烧环。相线与地线颠倒(漏计电量)因相线与地线颠倒,如果电源、负载两侧同时接地,例如:电源侧零线接地,而用户将电灯、电扇、电视。
三相四线电能表的正确接线三相四线电能表的标准接线和向量图如图1、所示,电流IA、IB、IC分别通过元件1、2、3的电流线圈,电压UA、UB、UC分别接入元件1、2、3的电压线圈,电能表计量的功率表达式为:
P=UAIAcosΦA+UBIBcosΦB+UCICAcosΦC
但在电能表各元件电压线圈公共端点O至中线N间的连接线,如果没有连接或者因某种原因而断线,并在三相电压和电流都不对称的情况下,电能表则不能正确测量。
1、未经TV,经TA接入的三相四线制有功和无功电能表接线方式:
(1)测量相电压,判断是否存在断相。
U1N=220 V U2N=220V U3N=220V
注:不近似或不等于220V的为断线相。
(2)测量各相与参考点(Uu)的电压,判断哪相是U相。
U1u= U2u= U3u=
(3)注:①0V为U相;②其他两相近似或等于380V,
注:①利用相序表确定电压相序; ②利用任意正常两相相电压的夹角(按顺序相邻两相夹角为120度或相隔两相夹角为240度均为正相序;反之类推)。
(5)测量相电流,判断是否存在短路、断相。
I1= I2= I3=
注:①出现短路,仍有较小电流,出现断相电流为0A;
②同时出现短路与断相,应从TA二次接线端子处测量((此处相序永远正确),如哪相电流为0A,则就是哪相电流断路
三相三线有功电能表错误接线方式?1、对运行中的电能表,对其电压、电流、相序逐一核对,发现问题,及时处理。
2、采用新的现场校验设备,测量电压值、电流值、相位角,以实测数据与电能表运行数据比较,以便快捷、正确地判断其错接线原因,更正错误接线,合理、准确的计量电能。
3、有针对性的对失压(欠压)、断流(分流)、相序(相角)的异常拟订防范措施,以消防违章、错接线为目标,杜绝和减少计量差错量有功电能。
1、对运行中的电能表,对其电压、电流、相序逐一核对,发现问题,及时处理。
2、采用新的现场校验设备,测量电压值、电流值、相位角,以实测数据与电能表运行数据比较,以便快捷、正确地判断其错接线原因,更正错误接线,合理、准确的计量电能。
3、有针对性的对失压(欠压)、断流(分流)、相序(相角)的异常拟订防范措施,以消防违章、错接线为目标,杜绝和减少计量差错量有功电能。
经常出现的非正常运行方式如下:1) A相电压缺相;或B相电压缺相;或C相电压缺相;
2) 电压接线错误的排列组合(Uc-b-a)(Ua-c-b)(Ub-c-a)(Ub-a-c) (Uc-a-b)
3) A相电流接反,如(-Ia/Ic);或C相电流接反,如(Ia/-Ic)
4) AC相电流互换
5) AC相电流同时接反
6) AC相电流互换并同时接反
7) A相电流正进Ⅱ元件,C相电流反进Ⅰ元件
8) A相电流反进Ⅱ元件,C相电流正进Ⅰ元件